RaQuestで作成した要求のEA側での利用について

サポート宛にいただきましたご質問の要約です。

○ご質問
プロジェクトはSysMLデータプロジェクトとしています
RaQuestで作成した要求を用いてEA側でSysMLの要求図に利用することを考えています。

EAで、パッケージ内の要求を要求図のダイアグラムにドラック&ドロップ→そのまま配置、で作成した際に、idおよびtextが表示されないブロックが作成されます。
ブロックをダブルクリックしてもツールボックスの「SysML 要求図 要素」の「要求」で作成したブロックの場合に表示されるようなidとテキストを入力するようなウィンドウは表示されず、通常のプロパティ画面が開きます。
idとtextを表示させるために要求図のダイアグラムにドラック&ドロップ→そのまま配置して作成したブロックの上に「SysML 要求図 要素」の「要求」をドラッグ&ドロップし変更しています。
最初からidおよびテキストを表示する方法や複数のブロックを一括で変更できる方法があれば知りたいです。
 
〇回答
個々の要求に対しRaQuestのプロパティの「種類」で以下のSysMLの種類以外を選択されているものと推測いたします。

SysMLの種類: 要求・拡張要求・機能要求・インタフェース要求・性能要求・物理要求・設計制約

この場合、EAにおいて、SysMLの要求として扱われないようになっていることがわかりました。ご指摘ありがとうございます。

RaQuestと、EAのSysMLサポートアドインを変更することで、EAの通常のプロパティ画面ではなく、idとテキストを入力するようなウィンドウ(SysMLサポートアドインの画面)を表示できるよう変更することを検討いたします。

こちらの一括変更につきましては、現時点では、接続同様にAPIを利用する方法しかありません。


この度はご迷惑をおかけしており、また、容易な回避策もなく申し訳ございません。変更までお時間を頂けますようお願いいたします。