EA Administrator ![]() ![]() 投稿: 3939 |
シミュレーション機能のシグナルの値の指定についてサポート宛にいただきましたご質問の要約です。
○ご質問 ステートマシン図のシミュレーションで、トリガに関連づけたシグナルが 複数のパラメータを持っています。 シミュレーション中のトリガの発火時に表示される画面で、シグナルのパラメータを 指定しますが、一部の値のみを指定すると、指定した値が取得できません。 どのようにすれば指定した値を取得できますか? ○回答 シグナルに複数のパラメータが存在する場合には その全てのパラメータを設定する必要がございます。 例えば、2番目のパラメータのみに値を指定したい場合でも、1番目のパラメータにも 何らかの値を指定して下さい。 この点はヘルプファイルにも情報がありませんでしたので、追記いたします。 |